Цитата(OleGun @ 30.4.2008, 15:49) [snapback]248365[/snapback]
А с чего вы взяли что должен быть запрет на дистанционный запуск котельной? У меня знакомый наладчик постоянно посредством СМС останавливает и запускает котельные, которые обслуживает. Единственно, что если сработал электромагнитный клапан на газопроводе, то приходится ехать и пускать вручную.
Причин для ручного перезапуска гораздо больше.
Читай "СНиП П-35-76 Котельные установки":
"...Автоматическое регулирование котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала должно предусматривать автоматическую работу основного и вспомогательного оборудования котельной в зависимости от заданных параметров работы и с учетом автоматизации теплопотребляющих установок.
Запуск котлов при аварийном их отключении должен производиться после устранения неисправностей вручную..."
там же по тексту:
"...Для водогрейных котлов при сжигании газообразного или жидкого топлива следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при:
а) повышении или понижении давления газообразного топлива перед горелками;
б) понижении давления жидкого топлива перед горелками, кроме котлов, оборудованных ротационными горелками;
в) понижении давления воздуха перед горелками для котлов, оборудованных горелками с принудительной подачей воздуха;
г) уменьшении разрежения в топке;
д) погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается:
е) повышении температуры воды на выходе из котла;
ж) повышении или понижении давления воды на выходе из котла;
к) неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения, только для котельных второй категории..."
На практике, чтобы избежать проблем с экспертизой, все аварийные датчики котельной ставим с ручным "сбросом" аварии, и соответственно перезапуском котельной.